냉동냉장쇼케이스 주요 증상별 조치방법1
페이지 정보
작성자 가람지에스씨 작성일17-01-11 08:42 조회2,668회 댓글0건관련링크
본문
<증상1>
고압 압력 스위치가 작동하며, 압축기가 발정을 하거나 동작하지 않는다.
원인
*고압[토출]압력이 지나치게 높다.
*고압압력 스위치 작동.
조작방법
-. 싸이클내 공기나 불응축 가스 혼입.
-. 진공상태불량.
-. 응축기 전열핀[튜브핀]에 이물질혼입,막힘등으로 응축기 냉각공기 입구측에 방해하고 있다.
-. 냉매과다 충진으로 냉각관이 액 냉매에 잠겨 유효전열면적이 줄어든 상태이다.[오버차지상태]
-. 팬 제어 스위치 설정 불량 [너무높게 설정]
-. 전원 컨트롤 박스 계폐기 불량 [220-10P]
-. 팬 제어 스위치 불량[접점,압력감지 불량]
-. 응축기 설치장소가 통풍이 않되는 장소.
-. 배관구경 설정 불량.
-. 응축기 모타 불량. [RPM, 회전불량]
-. 응축기 팬 모타 날개파손.
-. 고압 압력스위치 설정 불량. [너무낮게 설정]
-. 냉동부하에 비하여 응축기 용량부족.
-. 냉각수 유량 부족
-. 응축기(수냉기)관 막힘 및 관 내부에 유막이 형성됨
-. 쿨링타워 이물질과다
-. 쿨링팬 작동 않됨
-. 순환펌프 미작동 및 차단기 트립
-. 순환펌프 불량
-. 순환펌프 RPM감소 및 역회전
-. 냉각수 배관 스트레이너 막힘
-. 냉각수 밸브 불량 & 소량개방
<증상2>
저압압력 스위치가 작동하며 압축기가 발정을 하거나 동작하지 않는다.
원인
*저압[흡입] 압력이 지나치게 낮다.
*저압압력 스위치 작동.
조작방법
-. 냉각기 [증발기]에 과다 결빙 발생.
-. 저압압력 스위치 설정 불량. [너무높게 설정]
-. 액 냉매 통과량이 제한되어 있다.
-. 전자변(솔레노이드), 팽창밸브,작동상태 확인.
-. 액관측 밸브부위 직전에 결로나 다른배관 부위에 비하여 지나치게 차가우면 이물질 막힘.
-. 냉매부족 일때. [액면계 확인]
-. 냉매 가스 누설. [저압측 누설체크]
-. 팽창밸브 조정 불량. [과다하게 잠김]
-. 배관구경 설정 불량.
-. 팽창밸브 감온구 고정 상태 및 작동점검.
-. 응축기의 과다한 압력하강 상태점검.
-. 팬제어 스위치 설정점검.
-. 응축기(수온)온도체크
-. 압력센서의 오작동 및 편차확인
-. 압력센서 배관 막힘 및 밸브 잠김
-. 압력센서 불량
-. 마이콤 및 시퀸스 제어 설정확인 및 변경
<증상3>
압축기가 가동되지 않는다.
원인
*전류 및 각종 안전장치, 스위치 동작
조작방법
-. 전원의 전압/전류 체크.
-. EOCR(과부하 릴레이) 작동여부 확인.
-. 고압,저압,오일압력스위치 상태점검.
[OFF 점으로 있으면 ON으로 복귀시킴]
[저압압력스위치 설정이하로 압력유지되어 작동않함]
-. 냉매누설로 가스가 없다. [액면계 확인하여 가스 충진]
-. 누전으로 차단기 OFF작동. [전원220V 380V 인가되는지 확인]
-. 전자변(솔레노이드) 전원 미인가 및 작동안됨.
-. 제상 작동중
-. INT 이상작동함
<증상4>
압축기가 멈추지 않는다.
원인
*냉매부족, 가스누설, 쇼케이스 온도상승, 솔레노이드 불량
조작방법
-. 전자변(솔레노이드)가 확실하게 닫혀있지 않음.
[솔레노이드 상태확인, 가로배관에 설치하지 않고 세로배관에 설치한 경우 주의깊게 점검확인]
-. 냉매누설 가스토출량이 현저하게 부족한 상태. [액면계 확인하여 보충]
-. 온도 조절기(마이콤) 작동상태 점검. [지속 전원(접점) 인가되는지 확인]
-. 사용 온도대보다 너무낮게 온도설정 확인.[설정온도,편차]
-. 증발기 적상상태 점검.
-. 증발기 팬모타 가동유뮤 확인
-. 압력스위치(DPS,저압압력센서,ECP등) 접점 점검 [ECP,DPS불량으로 지속 전원 투입됨]
-. 콤프레셔의 고저압 밸브 누설로 압력이 제어되지 않음
<증상5>
크랭크케이스에 결로
원인
*액 냉매가 증발하지 못하고 되돌아온다.
조작방법
-. 팽창밸브가 과다하게 열려있다. [조정하면서 상태관찰]
-. 냉매가 과다하게 충진된 상태다. [잔여분 제거한다. 조금씩 상태를 보면서 제거]
-. 사용 온도대보다 너무낮게 설정하여 사용.
-. 증발기의 적상
-. 인젝션 밸브 사용시 낮은 온도 설정(적정온도+100℃)
<증상6>
MAGNECTIC[전자 계폐기] 발정소음
원인
*변형, 접촉불량
조작방법
-. 접촉성 열로인한 케이스 변형
-. 접점 포인트 스파크로인한 마모 발정소음.
-. 전압 강하로 잦은 작동소음. [위 경우 수정하지 말고 부품 교환할 것]
-. 사용기한(작동횟수) 만료
[사용횟수는 100,000회 작동이나 사용환경 및 전압전류에 따라 달라 질 수 있어 2년이내 교환할 것]
-. 접점 포인트에 이물질(먼지등) 침투
-. 전원 입출력부위의 나사풀림
-. 전류 용량이 작다.
<증상7>
EOCR 이상 스위치 작동
원인
*전류값 상승으로 트립
조작방법
-. 콤프레셔 및 응축기 전류값 상승
-. 기동전류,운전전류등 설정오류
-. 콤프레셔&응축팬 단자 풀림 및 접촉불량
-. 콤프레셔 코일단선
-. 마그네트 접점불량
-. 콤프레셔 내부 피스톤에 이물질 막힘 및 액압축으로 순간 기동 전류값 상승
<증상8>
오일레벨레귤레이터
원인
*오일 공급불량
*전자변 불량
*결선 불량
조작방법
-. 저압압력과 오일탱크 압력이 동일하거나 편차가 미미하여 작동안됨(오일체크밸브 스프링변경)
-. 레규레이터 내의 오일필터 막힘
-. 오일 부족
-. 오일 토출 밸브닫힘
-. 출력 표시는 되나 전자변 작동않함
-. 전원불량(DC24vac)
-. 전자변 코일 불량
-. 회로 결선 불량으로 이상작동됨
-. 배선빠짐
-. 오일레규레이터 불량
<증상9>
인젝션팽창변(모세관)
원인
*작동않함
*과냉각
*누설
조작방법
-. 인젝션 전원 확인 및 TC작동여부 확인
-. 인젝션 전자변 코일 확인
-. 인젝션 떨림으로 누설되거나 플레어 풀림 체크
-. 이물질로 인해 스트레이너 막힘
-. 구부러지거나 뒤틀림으로 막힘
<증상10>
오일압력 스위치 작동(OPS)
원인
*오일부족
*오일회수않됨
*액백현상
*오일포밍
*크랭크히터 작동않됨