팽창변의 구조와 역활

1.팽창변의 역할 

응축기에서 응축된 고온,고압의 액냉매를 증발기에서 증발하기 쉽도록 저온,저압의 액냉매로 바꾸고 부하변동에

따라 적정량을 증발기로 보내주는 장치이다.팽창변은 증발기를 빠져 나가는 냉매가스의 과열도에 반응해서

증발기로 흘러 들어가는 냉매액을 조절하도록 설계되어 있으며 증발기을 빠져 나가는 냉매 가스양은 팽창변이 감온통 위치에서 냉매 가스 온도와 다이아프램 아래로 적용되는 압력에 반응해서 조절된다. 팽창변의 기능은 과열도 조정이라는 것을 인지하는 것이 매우 중요하다. 그러나 그것은 증발기의 온도나 흡입 압력을 조절하는 것으로 사용되지 않는다는 것을 이해하는 것 또한 매우 중요합니다.

e3f89bd7f8d9e07a6b9e143e4a385070_1480484198_65.jpg 

2.온도식 팽창변 구조와 감온봉 위치

감압봉은 사용냉매와 동일한 냉매가 소량 봉입되어 있으며,증발기 토출 (흡입 파이프)부착한다. 이때 파이프와 접촉력을 높이기 위해 단단히 고정하고 보온재로 감싸 외부의영향을 최소화해야 한다.

 구분

 배관규경

 보온재

 비고

 사이즈

 12~16mm

 19mm

 19mm이상

 9mm

 

 위치

 1시방향

 3시방향

 5시방향

 

 

 3.온도식 팽창변 타입

 가.내부균압형 타입   

      A.팽창변 출고와 증발기 출구까지의 압력차가(0.2KG/)미만일 경우 적용한다.

      B.팽창 밸브의 교축 팽창 직후의 냉매 압력을 감지하는 형으로 증발기의 전후의 압력강하를 보상할 수 없다.

      C.증발기 안에서 발생하는 압력손실이 모두 과열도의 증가가 되어 나타나고 그 과열도량만큼 냉동능력이 감소한다.

 

 나.외부균압형 타입  

      A.팽창변 출구과 증발기 출구까지의 압력차가 (0.2KG/)이상일 경우 적용한다.

      B.밸브 본체에 접속부를 설치하여 균입관을 접속하고 증발기 출구 압력이 diaphragm을 하면에 작용하도록 한 것이다.

      C.팽창 밸브 출구의 압력 및 온도를 감지하는 형으로 증발기 전후 의 압력차를 보상 할 수 있다.

e3f89bd7f8d9e07a6b9e143e4a385070_1480484853_24.jpg
                                                                 <외부 균압형 팽창밸브>

e3f89bd7f8d9e07a6b9e143e4a385070_1480484947_29.jpg


                                                         <내부 균압형 팽창밸브>