기술자료

압축기 냉동능력 산출법

페이지 정보

작성자 가람지에스씨 작성일17-01-05 17:24 조회1,863회 댓글0건

본문

1. 왕복동식 압축기

- 적용공식 : R = V ÷ C

R : 법정 냉동능력

단단 압축기 : V = ( 4÷π) x D x L x N x n x 60

이단 압축기 : V {VH​ + (0.08 VL )} / C

V : 토출량 (/hr) D : 피스톤 직경 (m) N : 피스톤 기총수 VH : 고단토출량 (/hr)

C : 냉매의 정수 L : 피스톤 행정 (m) n : 회전수 (rpm) VL : 저단토출량 (/hr)

 

냉 매

압축기의 기통 1개의 체적이 5,000이하의 것

압축기의 기통 1개의 체적이 5,000이상의 것

R-22

8.5

7.9

NH3

8.4

7.9

 

2. 스크류 압축기

- 적용공식 : R = V ÷ C

R : 법정 냉동능력

단단 압축기 : V = K x D2 x L x n x 60

V : 토출량 (/hr) D : ROTOR의 직경 (기통의 내경 m) L : ROTOR의 압축에 유효한 길이 (m)

n : ROTOR의 내경 회전수

 

K : 치형의 동류에 따른 계수

구 분

대 칭 형

비 대 칭 형


3% 어덴덤

0.476

0.486

2% 어덴덤

0.456

0.460

 

 

C : 냉매의 정수

냉 매

압축기의 기통 1개의

체적이 5,000이하의 것

압축기의 기통 1개의

댓글목록