오일압력 스위치OPS (Oil Pressure Switch O.P.S)
페이지 정보
작성자 가람지에스씨 작성일16-12-22 11:00 조회2,264회 댓글0건관련링크
본문
오일압력 스위치 (Oil Pressure Switch O,P,S)
가.오일압력스위치 역할
오일압력 스위치는 오일압력이 안전한도 이하 (저압압력의 1.0~1.5㎏⁄cm2)로 낮아질 때 일정한 시간(60초~90초 전후) 후에 전기 접점을 끊어 압축기(COMPRESSOR)를 정지시켜 베어링 및 로드부분의 소손을 방지하는 목적으로 설치한다.
<사기노미아 OPS> <댄포스 OPS>
나.작동원리
1) 특징
① 압력검출용 벨로우즈를 2개 갖고 있어서 양방향 (유압압력 – 저압압력)의 압력차에 의해서 작동한다.
② 내부에 바이메탈를 설치되어 있으며,차압으로 인해 바이메탈에 전원이 인가되면 발열온도에 의해 일정한 시간 (약 60~90초) 지나고 나서 작동한다.
※ 수동복귀형으로 작동시 수동복귀 버튼을 눌러야 한다.( 최소한 0.7㎏f/㎠이하로 설정해서는 안된다.)
2)오일 압력 조정방법
① 다이어프레임을 좌->우,우->좌로 회전시 설정 압력값이 조정됨.
② Auto test 위치 및 reset 위치
3)작동압력
콤프레셔의 오일펌프 압력은 저압압력보다 1.0~1.5㎏f/㎠로 높게 유지 되도록 설계되어 있으며,과도하게 높게 설정할 때는 빈번한 OPS작동으로 콤프레셔가 멈추며,낮게 설정하면 오일 부족이나 오일막힘등의 이상 발생시 작동하지 않을 수 있다.
설정값 |
오일압력 |
저압압력 |
작동여부 |
1.0 |
2.5 |
1.0 |
N |
1.0 |
1.5 |
1.0 |
Y |
댓글목록