견적요청

2평형 저온저장고 문의

페이지 정보

작성자 이두한 작성일18-05-25 17:40 조회2,741회 댓글2건

본문

귀사의 무궁한 번창을 기원합니다.

농가용 저온저장고 2평을 설치(선반, 깔판, 지붕 포함)할려고 하는데 전원이 220v단상이 좋은지 아니면 3상 전원이 좋은지와 단상일 때와 3상일 때의 견적이 얼마나 차이가 나는지 견적 부탁합니다.

 

 참고로 전원은 현재 농사용 5kw 220v 인데 필요하다면 3상 7kw로 공사가 가능합니다. 

 

댓글목록

가람지에스씨님의 댓글

가람지에스씨 작성일

안녕하세요.
이렇게 만나뵙게되서 진심으로 감사합니다.
전원이 단상이나 삼상이나 괜찮습니다 만 저장고만 쓰실거라면 굳이 삼상을 쓰실필요는 없을듯 합니다.
전원은 약 2kw사용되며 고추건조기등 사용하시는 전기사용량을 검토하시여 승압하시면 됩니다.
금액은 단상이나 삼상 차이가 없습니다.
감사합니다.

최정호님의 댓글

최정호 작성일

비밀글 댓글내용 확인

가람지에스씨 대표자 : 김평태 개인정보책임자 : 김평태 사업자 등록번호 : 178-15-00175
광주 광산구 평동산단 2번로 190 (장록동) TEL : 062-942-0041 / 010-8610-5431 FAX : 062-942-0043 E-mail : garamgsc@naver.com

COPYRIGHT 2016 아이비 아카데미 ALL RIGHTS RESERVED.