기술자료

압축기.증발기 및 냉동냉장 쇼케이스 주요 증상별 조치방법2

페이지 정보

작성자 가람지에스씨 작성일17-01-11 08:53 조회2,744회 댓글0건

본문

<증상11>

압축기 운전 중에 이상 소음 발생


원인

*고정장치와 가대 공사 설치불량


조작방법

-. 기초볼트 조임상태 확인.

-. 운반시 사용하는 운반용 지그 제거확인.

-. 충격방지 방진고무 점검.

-. 압축기 오일상태 확인.

-. 압축기 밸브손상으로 발생되는 소음.

-. 배관 고정불량으로 발생하는 소음.

-. 주위로부터 울림 확대되는 소음.

-. MAGNECTIC 동작시에 발생하는 접촉음.

-. 헤드팬모터와 콤프레셔의 공진음으로 소음 증폭

-. 토출역지밸브(체크밸브)의 작동소음

-. 제품의 설치 경사가 3℃를 벗어남

-. /저압밸브 불량

-. 가스켓 불량

-. 피스톤 링 마모 및 파손

-. 로드 불량

-. 크렝크 샤푸트 마모 및 휨

-. 오일펌프 이상 마모


<증상12>

누전 차단기 작동


원인

*압축기 누전

*증발기 배수구 막힘,

*배선 접속부 쇼트

*히타 누전


조작방법

-. 압축기 크랭크 케이스 히타점검.

-. 압축기 코일 저항값 확인    []산요 20HP:0.6Ω,15HP:0.9Ω

-. 응축기 팬모타 물침투 확인.

-. 각종 전장부품의 누전

-. 증발기 제상히터,드레인히터 점검.

   [증발기 우측 코너로 컨트롤배선이 지나면서 제상히타와 접촉되어 배선피복 손상누전]

-. 실내제품 배수구 막힘 점검

-. 증발기 팬모타 수분침투 누전  [콘덴샤,배선류]

-. 이슬히터가 부착된 배선점검.

-. 터미널 블록 점검

-. 형광등 점검  [접촉부위 탄화 및 콘넥터 부위 습기침투]

-. 마이콤 전원 및 TR(트랜스) 점검

-. 전자변 누전

-. 접지선 미 연결

 주의: 누전의 원인은 너무 다양합니다.내전압 테스터기를 활용하여 10㏁이상 되도록 원인을 제거해 주세요.


<증상13>

증발기 과다적상


원인

제상 설정시간이 부족하거나 제상 복귀온도 설정미흡.


조작방법

-. 사용장소에 적합한 재상주기 설정.

   *냉동경우:24시간1일기준 3회이상(30분 설정)

   *냉장경우:24시간1일기준 4회이상(20~30분 설정)

-. 습기 발생원인 점검.

-. 제상복귀 온도 재설정.

-. 사용온도대 보다 너무 낮게 사용하고 있는지 않는지 사용온도 확인

-. 증발기 팬모타 이상유무 점검.

-. 히터 작동유무 확인

-. 팽창변 확인(막힘 및 용량부족으로 인한 적상)

-. 전자변 막힘이나 부분 막힘,완전 닫히지 않고 열려 있을 경우

-. 전자변이 거꾸로 설치 되어 있을 때 


<증상14>

냉동,냉장,온도가 설정 온도보다높다.


원인

*가스 누설이거나 부족, 응축기 발열불량


조작방법

-. 액면계 확인하여 가스가 정상으로 충진되어 있는지 확인한다.

-. 정상보다 현저하게 부족하면 누설점검.

   [육안으로 누설부위 확인 방법은 연결부와 용접부 주위에 오일이 보이면 정밀점검]

-. 응축기쪽 이상발생 확인.

-. 적상확인 및 팬모터 회전확인

-. 기타 증발용량 확인


<증상15>

유니트쿨러에서 역겨운 냄새가 난다.


원인

*배수구막힘, 이물질 적체


조작방법

-. 드레인 이물질 막힘.

-. 흡입구측 이물질 흡착 월1회 세척 필요

-. 증발기 누설 수리후에는 반드시 누유오일제거

-. 제상히터 탄화 및 발화

-. 정온전선 탄화 및 발화


<증상16>

냉동,냉장 창고 누전


원인

*히터 절연,배선습기침투

*배선 습기와 히터에 의한 콘트롤 배선 손상

*이슬방지히터,드레인 히터 누전

 

조작방법

-. 제상히터 절연 불량 체크

-. 배선과 배선 연결작업부 습기 확인

-. 증발기 팬모타 코일에 습기 점검.

-. 전반적 배선 손상 점검

-. 제품 우측 안쪽 코너로 나열된 콘트롤 배선고정 불량으로 히터에 접속 재상시 히타열에 콘트롤 배선 손상 누전 발생 점검.

-. 단열 불량으로 터미널 불록 주위에 물방울 발생 누전 점검  

   (동절기에는 정상가동되나 여름철 매장 내부온도가 높을 때 온도 차이로 주로 발생함)

-. 증발기 팬모타와 기동 콘덴샤 습기로 인한 누전 발생, 콘덴샤 습기 제거 및 팬모타 교환

-. 히터 절연 점검

 

-. 드레인 동결로 재상수가 제품내부에 고이면서 

팬모타로 침투 누전확인

 

   (누전 발생하기 이전에 팬모타 소음이 심함)

 

-. 드레인 히터는 제상시에만 동작하므로 혼돈하지 말것 (점검시 강제 제상 상태에서 확인)

-. 드레인 배수 히터 점검 (정온전선 확인)


<증상17>

응축기 팬모타 가동 불량


원인

*여름철 우천시 물침투


조작방법

-. 팬모타 배선을 통하여 내부로 물 침투

 

-. 베어링 마모 소음,코일 연소

 

-. 이물질이 팬날개에 걸려 회전않됨

 

-. 차단기 트립

 

-. EOCR작동

-. 고압압력스위치 설정값이 높거나 부품 불량 

 


​<증상18>

크렝크케이스 히터


원인

*누전


조작방법

-. 부품불량

-. 콤프레셔에 삽입되지 않고 계속 작동됨

-. 전기적 시스템이상

-. 과전압


<증상19>

콤프레셔 과열


원인

*토출온도가 높다.

*고압압력이 높다


조작방법

-. 응축기 용량이 작거나 핀이 막혔다.

 

-. 냉매가스가 상이하다.

 

-. 고압/저압밸브 확인

 

-. 인젝션팽창변 확인

 

-. 불응축 가스가 혼입됨

 

-. 흡입온도가 너무 높다.(과열도 조정하거나,흡입배관의 온도상승 요인을 제거한다.)

 

-. 오일량 체크

-. 잘못된 배관설계

 

<증상20>

​유분리기 


원인

*오일이 회수되지 않는다

*유분리기가 차갑다.

*오일라인이 차갑다.


조작방법

-. 교체 가능한 제품이 아니면 신제품의 교체한다. 

 

-. 운전상태에서 오일토출라인을 풀고 오일이 토출되는지를 관찰할 것

   (이때 오일은 순간 분출되므로 호스를 폐오일 탱크에 연결하여 확인한다.)

 

-. 유분리기의 인/아웃 배관을 분리 후 내부 메쉬망 상태를 확인할것

   (고압 질소를 이용하거나 오일등으로 내부 청소할 것)

-. 유분리기 내부 오일토출라인 접촉 부위에 이물질이 막힘 

 

<증상21>

액분리기

 

원인

*특이 증상은 없으나 확인 필요


조작방법

-. 액분리기 하단에 오일을 회수할 수 있는 port가 있으며 주기적 청소가 필요함

   (설비시 배관내에 이물질이 오리피스 홀을 막아 오일이 회수되지 않음)

 

<증상22>

수액기


원인

*특이 이상증상은 없음


조작방법

-. 사이트 글라스에 누설확인

-. 가용전 상태 확인 

댓글목록