필터 드리이어 교체시기
※필터 드라이어의 교환 시기는 절대 수치로 정해져 있는 기준은 없고 상대적입니다.
①.수분 지침기를 이용 교환 시기 판단
수분 지침기의(사이트 글라스) 렌즈를 통해 보이는 냉매가 정상적이 아닐경우, 프레쉬 가스가 발생하거나 냉매에 거품이나 방울이 발생할 경우 그리고 수분 지침 상태가 WAT 및 CAUTION WAT 상태일때 교체한다.
②.수분 지침기가 시스템에 장착되어 있지 않을 경우 그 냉동 장치의 능력이 정상보다 떨어진다고 판단되면 교체 시기로 볼 수 있다. (이때는 싸이클에 모든 기능이 정상으로 판단 될 때이다.)
③.입/출구 온도차이에 의한 교체 시기 판단
드라이어 입출구 온도는 변화가 없어야 하며 2~3℃만 차이가 나더라도 즉시 교환해야 한다.
오일 교체시 필터 및 드라이어는 반드시 교체해야 한다.
이물질의 종류(배관내)
구분 |
내용 |
이물질의 성분 |
Na.Al.O.SI.C,Cl,Fe,Cu,Zn,S,Ca,K |
이물질 생성 요인별 분류 |
1.탈습제의 분진:Na+S+O2+AlO2+점토 성븐의 접착제로 입자 구성을 하고 있음 |
2.Fe-PIPE구성 물질 |
|
3.FREON(R-12)성분:C,Cl2,F2 |
|
4.CU-PIPE 구성물질:C,P,Mn,S,CU |
|
5.기타:K,Ca는 먼지 및 대기오염으로 인해 검출됨 |