압축기 냉동능력 산출법
페이지 정보
작성자 가람지에스씨 작성일17-01-05 17:24 조회1,867회 댓글0건관련링크
본문
1. 왕복동식 압축기
- 적용공식 : R = V ÷ C
R : 법정 냉동능력
단단 압축기 : V = ( 4÷π) x D x L x N x n x 60
이단 압축기 : V = {VH + (0.08 x VL )} / C
V : 토출량 (㎥/hr) D : 피스톤 직경 (m) N : 피스톤 기총수 VH : 고단토출량 (㎥/hr)
C : 냉매의 정수 L : 피스톤 행정 (m) n : 회전수 (rpm) VL : 저단토출량 (㎥/hr)
냉 매 | 압축기의 기통 1개의 체적이 5,000㎤ 이하의 것 | 압축기의 기통 1개의 체적이 5,000㎤ 이상의 것 |
R-22 | 8.5 | 7.9 |
NH3 | 8.4 | 7.9 |
2. 스크류 압축기
- 적용공식 : R = V ÷ C
R : 법정 냉동능력
단단 압축기 : V = K x D2 x L x n x 60
V : 토출량 (㎥/hr) D : ROTOR의 직경 (기통의 내경 m) L : ROTOR의 압축에 유효한 길이 (m)
n : 숫 ROTOR의 내경 회전수
K : 치형의 동류에 따른 계수 | |||
구 분 | 대 칭 형 | 비 대 칭 형 | |
3% 어덴덤 | 0.476 | 0.486 | |
2% 어덴덤 | 0.456 | 0.460 |
C : 냉매의 정수 | ||
냉 매 | 압축기의 기통 1개의 체적이 5,000㎤ 이하의 것 | 압축기의 기통 1개의 |