압축기.증발기 및 냉동냉장 쇼케이스 주요 증상별 조치방법2
페이지 정보
작성자 가람지에스씨 작성일17-01-11 08:53 조회2,750회 댓글0건관련링크
본문
<증상11>
압축기 운전 중에 이상 소음 발생
원인
*고정장치와 가대 공사 설치불량
조작방법
-. 기초볼트 조임상태 확인.
-. 운반시 사용하는 운반용 지그 제거확인.
-. 충격방지 방진고무 점검.
-. 압축기 오일상태 확인.
-. 압축기 밸브손상으로 발생되는 소음.
-. 배관 고정불량으로 발생하는 소음.
-. 주위로부터 울림 확대되는 소음.
-. MAGNECTIC 동작시에 발생하는 접촉음.
-. 헤드팬모터와 콤프레셔의 공진음으로 소음 증폭
-. 토출역지밸브(체크밸브)의 작동소음
-. 제품의 설치 경사가 3℃를 벗어남
-. 고/저압밸브 불량
-. 가스켓 불량
-. 피스톤 링 마모 및 파손
-. 로드 불량
-. 크렝크 샤푸트 마모 및 휨
-. 오일펌프 이상 마모
<증상12>
누전 차단기 작동
원인
*압축기 누전
*증발기 배수구 막힘,
*배선 접속부 쇼트
*히타 누전
조작방법
-. 압축기 크랭크 케이스 히타점검.
-. 압축기 코일 저항값 확인 [예]산요 20HP:0.6Ω,15HP:0.9Ω
-. 응축기 팬모타 물침투 확인.
-. 각종 전장부품의 누전
-. 증발기 제상히터,드레인히터 점검.
[증발기 우측 코너로 컨트롤배선이 지나면서 제상히타와 접촉되어 배선피복 손상누전]
-. 실내제품 배수구 막힘 점검
-. 증발기 팬모타 수분침투 누전 [콘덴샤,배선류]
-. 이슬히터가 부착된 배선점검.
-. 터미널 블록 점검
-. 형광등 점검 [접촉부위 탄화 및 콘넥터 부위 습기침투]
-. 마이콤 전원 및 TR(트랜스) 점검
-. 전자변 누전
-. 접지선 미 연결
주의: 누전의 원인은 너무 다양합니다.내전압 테스터기를 활용하여 10㏁이상 되도록 원인을 제거해 주세요.
<증상13>
증발기 과다적상
원인
제상 설정시간이 부족하거나 제상 복귀온도 설정미흡.
조작방법
-. 사용장소에 적합한 재상주기 설정.
*냉동경우:24시간1일기준 3회이상(30분 설정)
*냉장경우:24시간1일기준 4회이상(20~30분 설정)
-. 습기 발생원인 점검.
-. 제상복귀 온도 재설정.
-. 사용온도대 보다 너무 낮게 사용하고 있는지 않는지 사용온도 확인
-. 증발기 팬모타 이상유무 점검.
-. 히터 작동유무 확인
-. 팽창변 확인(막힘 및 용량부족으로 인한 적상)
-. 전자변 막힘이나 부분 막힘,완전 닫히지 않고 열려 있을 경우
-. 전자변이 거꾸로 설치 되어 있을 때
<증상14>
냉동,냉장,온도가 설정 온도보다높다.
원인
*가스 누설이거나 부족, 응축기 발열불량
조작방법
-. 액면계 확인하여 가스가 정상으로 충진되어 있는지 확인한다.
-. 정상보다 현저하게 부족하면 누설점검.
[육안으로 누설부위 확인 방법은 연결부와 용접부 주위에 오일이 보이면 정밀점검]
-. 응축기쪽 이상발생 확인.
-. 적상확인 및 팬모터 회전확인
-. 기타 증발용량 확인
<증상15>
유니트쿨러에서 역겨운 냄새가 난다.
원인
*배수구막힘, 이물질 적체
조작방법
-. 드레인 이물질 막힘.
-. 흡입구측 이물질 흡착 월1회 세척 필요
-. 증발기 누설 수리후에는 반드시 누유오일제거
-. 제상히터 탄화 및 발화
-. 정온전선 탄화 및 발화
<증상16>
냉동,냉장
창고 누전
원인
*히터 절연,배선습기침투
*배선 습기와 히터에 의한 콘트롤 배선 손상
*이슬방지히터,드레인 히터 누전
조작방법
-. 제상히터 절연 불량 체크
-. 배선과 배선 연결작업부 습기 확인
-. 증발기 팬모타 코일에 습기 점검.
-. 전반적 배선 손상 점검
-. 제품 우측 안쪽 코너로 나열된 콘트롤 배선고정 불량으로 히터에 접속 재상시 히타열에 콘트롤 배선 손상 누전 발생 점검.
-. 단열 불량으로 터미널 불록 주위에 물방울 발생 누전 점검
(동절기에는 정상가동되나 여름철 매장 내부온도가 높을 때 온도 차이로 주로 발생함)
-. 증발기 팬모타와 기동 콘덴샤 습기로 인한 누전 발생, 콘덴샤 습기 제거 및 팬모타 교환
-. 히터 절연 점검
-. 드레인 동결로 재상수가 제품내부에 고이면서
팬모타로 침투 누전확인
(누전 발생하기 이전에 팬모타 소음이 심함)
-. 드레인 히터는 제상시에만 동작하므로 혼돈하지 말것 (점검시 강제 제상 상태에서 확인)
-. 드레인 배수 히터 점검 (정온전선 확인)
<증상17>
응축기 팬모타 가동 불량
원인
*여름철 우천시 물침투
조작방법
-. 팬모타 배선을 통하여 내부로 물 침투
-. 베어링 마모 소음,코일 연소
-. 이물질이 팬날개에 걸려 회전않됨
-. 차단기 트립
-. EOCR작동
-. 고압압력스위치 설정값이 높거나 부품 불량
<증상18>
크렝크케이스 히터
원인
*누전
조작방법
-. 부품불량
-. 콤프레셔에 삽입되지 않고 계속 작동됨
-. 전기적 시스템이상
-. 과전압
<증상19>
콤프레셔 과열
원인
*토출온도가 높다.
*고압압력이 높다.
조작방법
-. 응축기 용량이
작거나 핀이 막혔다.
-. 냉매가스가 상이하다.
-. 고압/저압밸브 확인
-. 인젝션팽창변 확인
-. 불응축 가스가 혼입됨
-. 흡입온도가 너무 높다.(과열도 조정하거나,흡입배관의 온도상승 요인을 제거한다.)
-. 오일량 체크
-. 잘못된 배관설계
<증상20>
유분리기
원인
*오일이 회수되지 않는다
*유분리기가 차갑다.
*오일라인이 차갑다.
조작방법
-. 교체 가능한 제품이 아니면 신제품의 교체한다.
-. 운전상태에서 오일토출라인을 풀고 오일이 토출되는지를 관찰할 것
(이때 오일은 순간 분출되므로 호스를 폐오일 탱크에 연결하여 확인한다.)
-. 유분리기의 인/아웃 배관을 분리 후 내부 메쉬망 상태를 확인할것
(고압 질소를 이용하거나 오일등으로 내부 청소할 것)
-. 유분리기 내부 오일토출라인 접촉 부위에 이물질이 막힘
<증상21>
액분리기
원인
*특이 증상은 없으나 확인 필요
조작방법
-. 액분리기 하단에 오일을 회수할 수 있는 port가 있으며 주기적 청소가 필요함
(설비시 배관내에 이물질이 오리피스 홀을 막아 오일이 회수되지 않음)
<증상22>
수액기
원인
*특이 이상증상은 없음
조작방법
-. 사이트 글라스에 누설확인
-. 가용전 상태 확인