기술자료

유분리기(OIL SEPARATOR)

페이지 정보

작성자 가람지에스씨 작성일16-12-22 11:23 조회2,434회 댓글0건

본문

유분리기(OIL SEPARATOR)


.유분리기 역할

 

 유분리기는 압축기와 응축기 사이에 설치하여 압축기에서 토출된 냉동기의 오일을 분리하여, 압축기로 회수하거나또는 오일이 장치내로 넘어가 열 교환 능력을 저해하는 것을 방지하는 역할을 한다.

압축기는 크랭크 케이스나 하우징으로 부터 순환되는 냉동오일에 의해서 윤활 작용이 되며 압축기가 작동될때,오일은 뜨거운 압축 냉동 가스 증기와 혼합되어 압축기를 떠나게 된다.

시스템에 순환되는 소량의 오일은 성능에는 영향이 없으나 많은 양의 오일은 유량제어, 증발기, 응축기 및 필터 드라이어의 작동을 방해하게 된다.

이를 개선키 위해 콤프레셔 토출부위에서 가까운 위치에 냉매와 오일을 분리할 수 있는 유분리기를 설치한다.

 

0358422ecc69dfdc8aed5a3a832fcc24_1482372847_68.jpg  0358422ecc69dfdc8aed5a3a832fcc24_1482372997_76.jpg       0358422ecc69dfdc8aed5a3a832fcc24_1482373203_47.bmp
     <일체형 유분리기>                       <분리형 유분리기>                    <분리형 내부구조>

.작동원리    

 

압축기로 부터 냉매와 오일의 혼합물이 유분리기 입구로 들어오게 된다.

이 혼합물은 스크린과 BAFFLE을 통과하게 되며 여기서 오일의 깨끗한  입자를 모아 유분리기 바닥에 떨어뜨리게 되며, 냉매 가스는 출구 스크린을 통과하게 되고 잔여 오일 입자를 잡아내서 응축기로 보내게 된다.  

유분리기 바닥에 모아진 냉동 오일은 FLOAT 작동식 니들 밸브가 열려 오일이 압축기에 되돌아 가게 된다.  

오일은 유분리기의 압력이 크렝크 케이스 보다 높기 때문에 압축기로 재 빨리 돌아가게 된다.

오일의 수준이 낮아졌을 때는 니들 밸브의 냉매 가스가 압축기로 되돌아 가는 것을 막기 위해 닫힌다.

0358422ecc69dfdc8aed5a3a832fcc24_1482373738_61.gif                            0358422ecc69dfdc8aed5a3a832fcc24_1482373794_61.bmp
    <일체형 내부구조>                                               <스파일러형 내부구조>
 