기술자료

고저압 압력스위치(DPS)

페이지 정보

작성자 가람지에스씨 작성일16-12-08 18:15 조회2,399회 댓글0건

본문

,저압력 스위치 (D,P,S=DUAL PRESSURE SWITCH)

콤프레셔의 이상 고압, 이상 저압을 차단할 목적으로 사용한다.

콤프레셔의 기동제어 방법 중 펌프다운 방식과 ON/OFF방식이 있으며, 소형냉장고 및 11 방식에는

주로 ON/OFF방식을 사용하나, 연결설치된 곳은 또는  시스템쇼케이스에는 펌프다운 방식을 사용한다.

시스템쇼케이스는 여러대의 쇼케이스에 1개의 콤프레셔가 사용하면서 각 제품의 온도설정 및 운전율이

상이하며 낮과 밤의 기온차이, 사용자의 사용방법 등이 상이하여 압력변화가 심하여 콤프레셔를 보호하고자 사용한다.

고압압력 스위치와 저압압력 스위치가 하나로 합쳐진 것이며, 고압스위치는 압축기의 토출압력을 제어하고

저압압력 스위치는 저압압력이 비 정상적으로 낮아졌을 때 작동하게 설계되어 있다.

일반적으로 고압측은 수동 복귀형을 사용하고, 저압측은 자동 복귀형(자동운전)을 사용한다.

ec2c514f49aaa84f5a2608df9cda9d33_1481187991_71.jpg

<댄포스 DPS 내부>
ec2c514f49aaa84f5a2608df9cda9d33_1481187991_77.jpg
<사기노미아 DPS 외형>

 

작동원리

1) 고압 차단S/W작동

    .이상 고압 발생하면 벨로우가 좌로 이동

    .레버가 고정못을 중심으로 하향한다.

    .접점 ().가 떨어져 압축기가 정지하고 나.접점이 붙어

      2.3회로가 연결되므로 경보용 램프가 켜진다.

 2) 저압 차단 S/W작동

    .저압이 낮아지면 벨로우가 우로 이동

    .()레버가 고정못을 중심으로 하향한다.

 

※주의:LPS의 차압이 너무 작으면 압축기 발정이 잦아 진다(헌팅현상).

       LPS의 차압이 너무 크면 정지시간이 길어서 냉장실 온도가 상승한다.

 ec2c514f49aaa84f5a2608df9cda9d33_1481189347_62.png

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

가람지에스씨 대표자 : 김평태 개인정보책임자 : 김평태 사업자 등록번호 : 178-15-00175
광주 광산구 평동산단 2번로 190 (장록동) TEL : 062-942-0041 / 010-8610-5431 FAX : 062-942-0043 E-mail : garamgsc@naver.com

COPYRIGHT 2016 아이비 아카데미 ALL RIGHTS RESERVED.