냉동냉장쇼케이스 주요 증상별 조치방법1

페이지 정보

작성자 가람지에스씨 작성일17-01-11 08:42 조회2,658회 댓글0건

본문

<증상1>

고압 압력 스위치가 작동하며압축기가 발정을 하거나 동작하지 않는다.

 

원인

*고압[토출]압력이 지나치게 높다.

*고압압력 스위치 작동.


조작방법

-. 싸이클내 공기나 불응축 가스 혼입.

-. 진공상태불량.

-. 응축기 전열핀[튜브핀]에 이물질혼입,막힘등으로 응축기 냉각공기 입구측에 방해하고 있다.

-. 냉매과다 충진으로 냉각관이 액 냉매에 잠겨 유효전열면적이 줄어든 상태이다.[오버차지상태]

-. 팬 제어 스위치 설정 불량 [너무높게 설정]

-. 전원 컨트롤 박스 계폐기 불량 [220-10P]

-. 팬 제어 스위치 불량[접점,압력감지 불량]

-. 응축기 설치장소가 통풍이 않되는 장소.

-. 배관구경 설정 불량.

-. 응축기 모타 불량. [RPM, 회전불량]

-. 응축기 팬 모타 날개파손.

-. 고압 압력스위치 설정 불량. [너무낮게 설정]

-. 냉동부하에 비하여 응축기 용량부족.

-. 냉각수 유량 부족

-. 응축기(수냉기)관 막힘 및 관 내부에 유막이 형성됨

-. 쿨링타워 이물질과다

-. 쿨링팬 작동 않됨

-. 순환펌프 미작동 및 차단기 트립

-. 순환펌프 불량

-. 순환펌프 RPM감소 및 역회전

-. 냉각수 배관 스트레이너 막힘

-. 냉각수 밸브 불량 & 소량개방

 

<증상2>

저압압력 스위치가 작동하며 압축기가 발정을 하거나 동작하지 않는다.

 

원인

*저압[흡입] 압력이 지나치게 낮다.

*저압압력 스위치 작동. 


조작방법

-. 냉각기 [증발기]에 과다 결빙 발생.

-. 저압압력 스위치 설정 불량. [너무높게 설정]

-. 액 냉매 통과량이 제한되어 있다.

-. 전자변(솔레노이드), 팽창밸브,작동상태 확인.

-. 액관측 밸브부위 직전에 결로나 다른배관 부위에 비하여 지나치게 차가우면 이물질 막힘.

-. 냉매부족 일때. [액면계 확인]

-. 냉매 가스 누설. [저압측 누설체크]

-. 팽창밸브 조정 불량. [과다하게 잠김]

-. 배관구경 설정 불량.

-. 팽창밸브 감온구 고정 상태 및 작동점검.

-. 응축기의 과다한 압력하강 상태점검.

-. 팬제어 스위치 설정점검.

-. 응축기(수온)온도체크

-. 압력센서의 오작동 및 편차확인

-. 압력센서 배관 막힘 및 밸브 잠김

-. 압력센서 불량

-. 마이콤 및 시퀸스 제어 설정확인 및 변경 

 

<증상3>

압축기가 가동되지 않는다.

 

원인

*전류 및 각종 안전장치스위치 동작

 

조작방법

-. 전원의 전압/전류 체크. 

 

-. EOCR(과부하 릴레이) 작동여부 확인.

 

-. 고압,저압,오일압력스위치 상태점검

   [OFF 점으로 있으면 ON으로 복귀시킴]

   [저압압력스위치 설정이하로 압력유지되어 작동않함]

 

-. 냉매누설로 가스가 없다[액면계 확인하여 가스 충진]

 

-. 누전으로 차단기 OFF작동[전원220V 380V 인가되는지 확인]

 

-. 전자변(솔레노이드) 전원 미인가 및 작동안됨.

 

-. 제상 작동중

-. INT 이상작동함

 

<증상4>

​압축기가 멈추지 않는다. 

 

원인

*냉매부족, 가스누설쇼케이스 온도상승, 솔레노이드 불량

 

조작방법

-. 전자변(솔레노이드)가 확실하게 닫혀있지 않음.

   [솔레노이드 상태확인, 가로배관에 설치하지 않고 세로배관에 설치한 경우 주의깊게 점검확인]

 

-. 냉매누설 가스토출량이 현저하게 부족한 상태[액면계 확인하여 보충]

 

-. 온도 조절기(마이콤) 작동상태 점검[지속 전원(접점) 인가되는지 확인]

 

-. 사용 온도대보다 너무낮게 온도설정 확인.[설정온도,편차]

 

-. 증발기 적상상태 점검.

 

-. 증발기 팬모타 가동유뮤 확인

 

-. 압력스위치(DPS,저압압력센서,ECP) 접점 점검 [ECP,DPS불량으로 지속 전원 투입됨]

-. 콤프레셔의 고저압 밸브 누설로 압력이 제어되지 않음

 

<증상5>

​크랭크케이스에 결로 

 

원인

*액 냉매가 증발하지 못하고 되돌아온다.

 

조작방법

-. 팽창밸브가 과다하게 열려있다[조정하면서 상태관찰]

 

-. 냉매가 과다하게 충진된 상태다[잔여분 제거한다. 조금씩 상태를 보면서 제거]

 

-. 사용 온도대보다 너무낮게 설정하여 사용.

 

-. 증발기의 적상

-. 인젝션 밸브 사용시 낮은 온도 설정(적정온도+100℃)


<증상6>

MAGNECTIC[전자 계폐기발정소음

 

​원인 

*변형, 접촉불량 

 

조작방법

-. 접촉성 열로인한 케이스 변형 

 

-. 접점 포인트 스파크로인한 마모 발정소음.

 

-. 전압 강하로 잦은 작동소음[위 경우 수정하지 말고 부품 교환할 것]

-. 사용기한(작동횟수) 만료 

  [사용횟수는 100,000회 작동이나 사용환경 및 전압전류에 따라 달라 질 수 있어 2년이내 교환할 것]   

-. 접점 포인트에 이물질(먼지등) 침투

-. 전원 입출력부위의 나사풀림

-. 전류 용량이 작다. 


<증상7>

EOCR 이상 스위치 작동


원인

*전류값 상승으로 트립


조작방법

-. 콤프레셔 및 응축기 전류값 상승

-. 기동전류,운전전류등 설정오류

-. 콤프레셔&응축팬 단자 풀림 및 접촉불량

-. 콤프레셔 코일단선

-. 마그네트 접점불량

-. 콤프레셔 내부 피스톤에 이물질 막힘 및 액압축으로 순간 기동 전류값 상승

 

<증상8>

​오일레벨레귤레이터 


원인

*오일 공급불량

*전자변 불량

*결선 불량


조작방법

-. 저압압력과 오일탱크 압력이 동일하거나 편차가 미미하여 작동안됨(오일체크밸브 스프링변경)

-. 레규레이터 내의 오일필터 막힘

-. 오일 부족

-. 오일 토출 밸브닫힘

-. 출력 표시는 되나 전자변 작동않함

-. 전원불량(DC24vac)

-. 전자변 코일 불량

-. 회로 결선 불량으로 이상작동됨

-. 배선빠짐

-. 오일레규레이터 불량

 

<증상9>

인젝션팽창변(모세관)


원인

*작동않함

*과냉각

*누설


조작방법

-. 인젝션 전원 확인 및 TC작동여부 확인

-. 인젝션 전자변 코일 확인

-. 인젝션 떨림으로 누설되거나 플레어 풀림 체크

-. 이물질로 인해 스트레이너 막힘

-. 구부러지거나 뒤틀림으로 막힘

 

<증상10>

오일압력 스위치 작동(OPS)


원인

*오일부족

*오일회수않됨

*액백현상

*오일포밍

*크랭크히터 작동않됨